- 2012電氣控制與PLC課程復習題1. 畫出刀開關、按鈕、斷路器、萬能轉換開關、行程開關、無源接近開關、熔斷器、接觸器、速度繼電器、熱繼電器的基本圖形符號,并寫出相應的基本文字圖形符號。
2. 畫出時間繼電器的線圈以及常開延時閉合觸點、常閉延時打開觸點、常開延時打開觸點、常閉延時閉合觸點、瞬動常開觸頭、瞬動常閉觸頭的基本圖形文字符號。
3. 熔斷器額定電流大于或等于熔體的額定電流,熔體的額定電流要大于工作線路中的工作電流。熔斷器用于短路保護。
4. 在使用熱繼電器作過載保護的同時,還必須有短路保護。
5. 速度繼電器主要用于三相異步電動機的反接制動控制。
6. 斷路器的過載脫扣整定電流應等于或稍大于最大負載電流。
7. 斷路器的電磁脫扣器的瞬時脫扣整定電流應大于負載正常工作時的尖峰電流。
8. 接觸器主觸頭額定電壓與其線圈的額定電壓的不一定相同。
9. 交流接觸器的選擇主要考慮主觸點的額定電流、額定電壓、線圈電壓等。
10. 行程開關主要用于將機械位移轉變為電信號。
11. 過電壓繼電器在額定電壓下不吸合,當線圈電壓達到額定電壓的105%~120%及以上時動作。欠電壓繼電器在額定電壓下吸合,當線圈電壓降低到額定電壓的40%~70%時釋放。零電壓繼電器在額定電壓下也吸合,當線圈電壓達到額定電壓的5%~25%時釋放。
12. 熱繼電器的常閉觸頭常串入控制回路,常開觸頭可接入信號回路。
第二章
1. 簡述電氣控制系統圖的類型以及作用。
電氣原理圖規則:(1)不按電器元件實際布置繪制,而是根據電器元件在電路中所起的作用畫在不同的部位上。(2)電器元件不畫出實際的外形
...