空調風管比摩阻計算
- 文件介紹:
- 該文件為 xls 格式,下載需要 1 積分
- 空調風管比摩阻計算設計風量(m3/ h) 30.45404208 計算得出管內風速(m/s) 0.2333 說明:該表第二列數據(B列)由使用人員依據設計條件輸入,其中空氣運動粘滯系數在常溫下通常取16,鍍鋅鋼板風管的管壁粗糙度通常取0.2~0.3,其它單元格內已設置公式。會自動計算出管內風速、風管當量直徑、沿程阻力系數和比摩阻值。
風管截面直徑(m) 0.21485442
風管管壁粗糙度(mm) 0.18 沿程阻力系數 0.043704
設計溫度下空氣的運動粘滯系數 (10-6m2/s) 16 計算得出每米管道 沿程阻力(Pa/m) 0.01
...