- 摘 要:在汽輪機“最佳滑壓閥位”控制理念基礎上,通過對機爐協調控制系統特點的剖析,提出基于閥點滑壓控制的AGC控制的優化設計方案。采取廣義預測控制(GPC)方法,實現精確的汽輪機閥點滑壓運行,現場投運效果標明,有效提高了機組的調峰、調頻能力,實現機組安全、穩定及高效運行。
關鍵詞: 超超臨界機組;協調控制系統;最佳滑壓閥位;廣義預測控制; 高效運行;
引言
平頂山電廠一期2臺1000MW燃煤汽輪發電機組,汽輪機為哈爾濱汽輪機廠制造的超超臨界、一次中間再熱、四缸四排汽、單軸、雙背壓、八級回熱抽汽、凝汽式N1000-25/600/600型汽輪機。單元機組DCS和DEH均采用上海艾默生公司的OVATION系統。為了提高機組整體運行的經濟性,汽輪機機組配汽控制方式由三閥滑壓改為兩閥滑壓。結合機組運行中調門小波動、調門非閥點運行等問題分析,認為需改進原AGC控制系統以實現機組閥點滑壓尋優。
通過有機融合預測控制技術、神經網絡學習技術及自適應控制技術研究,對AGC控制系統進行優化改造,采用具有滾動優化和反饋校正功能的廣義預測控制(GPC)器,使超超臨界1000MW機組在調度要求的AGC變負荷速率下以更優的控制品質穩定運行,能夠適應多煤種變化和負荷變化,將AGC的負荷升降速率提高到2.0%/min以上,并能有效地減小在穩定工況及升、降負荷過程中各關鍵參數的波動,實現了精確的汽輪機閥點滑壓運行,有效提高了機組的調峰、調頻能力,實現機組安全、穩定及高效運行。
1超超臨界1000MW閥點滑壓實施及自動優化控制的提出
1.1哈汽1000MW機組配汽優化實施
哈爾濱N1000-25/600/600型汽輪機為典型配置4個主調閥的機組,運行模式可選順序閥和單閥定壓運行、順序閥和單閥滑壓運行,滑壓運行模式可選四閥、三閥、二閥,制造廠提供的滑壓曲線是按照三閥滑壓模式給定的。綜合的熱力性能計算表明,滑壓運行模式下,主蒸汽壓力為主導因素,即進汽度越小,經濟性越好,最為經濟的運行模式為“最小部分進汽度下的滑壓運行”,即“二閥滑壓”運行:二閥滑壓的性能好于三閥;三閥滑壓好于四閥。為了提高機組整體運行的經濟性,機組順序閥控制方式由三閥滑壓改為兩閥滑壓,采用兩閥滑壓調節時,上滑點下降為80%負荷,試驗證明汽輪機在兩閥滑壓運行時軸承金屬溫度與振動正常,經濟性提高。如圖1:
...